使用外围设备时的注意事项
1、接线用断路器的设置和选择
为保护接线,请在变频器电源侧设置接线用断路器(MCCB)o选择MCCB时,根据变频器电源侧的功降因数(随电源电压、输出频率、负载而变化)而定。尤其是完全电磁型MCCB因高次谐波电流的影响动作特性会发生变化,所以必须选择较大容量的断路器。请使用具有抑制高次谐波功能(可用于变频器装置)的漏电断路器,每台变频器应选用一个额定感度电流大于30mA的漏电变频器。(高频漏电流可能引发误动作。)无防高频漏电流功能的漏电断路器发生误动作时,请降低变频器的载波频率或更换为具有该功能的产品。或每台变频器均使用额定感度电流大于200mA的漏电断路器。
2、电源侧电磁接触器的使用
为了切实切断电源与变频器之间的连接,建议设置电磁接触器(MC)。此时,请接入通过变频器的故障接点输出使MC断开的顺控环节。为了防止发生瞬时停电等停电后复电时的自动再起动引起的事故,而在电源侧设置MC时,请不要使用MC频繁进行起动和停止(频繁使用会导致故障发生,频度最高为30分钟1次)。使用数字式操作器运行时,复电后不会自动再起动,所以不能用MC起动。另外,可使用电源侧MC使电机停止,但变频器特有的再生制动不动作,电机自由运行停止。此外,使用制动单元和制动电阻单元时,请设置通过制动电阻单元的热敏保护器接点关闭MC的顺控环节。
3、电机侧电磁接触器的使用
原则上请不要在变频器与电机之间设置电磁接触器,运行中对其进行ON/OFF操作。在变频器运行过程中接通电磁接触器时,会流过很大的冲击电流,变频器的过电流保护动作。为切换至商用电源等而设置MC时,必须在变频器和电机停止运行后再进行切换。电机旋转时若进行切换,请选择速度搜索功能。另外,为采取瞬时停电应对措施而必须使用MC时,请选择延迟释放型MC。
4、热敏继电器的设置
为保护电机避免发生过热事故,变频器具有电子热保护功能,用1台变频器运行多台电机或多极电机等时,请在变频器与电机间设置热动型热敏继电器(THR)或热敏保护器。此时,请将参数L1-01(电机保护功能选择)设定为0(无效)。热动型热敏继电器或热保护器的设定,50Hz时为电机铭牌值的1.0倍,60Hz时为1.1倍。
5、功率因数的改善(取消移相电容器)
为改善功率因数,请设置DC电抗器或在变频器电源侧设置AC电抗器0 200\U400V级22kW以上的机型内置有DC电抗器。变频器输出侧的高次谐波可能会导致变频器输出侧功率因数改善用电容器及浪涌抑制器过热或损坏。另外,当过电流流过变频器时,过电流保护会动作,所以不必设置电容器和浪涌抑制器。
6、电波噪音的干扰
变频器的输出输入(主回路)含有高次谐波成分,会给变频器附近使用的通信设备(AM无线电)造成不利影响。此时,通过设置噪音滤波器可以减少干扰的影响。另外,将变频器和电机以及电源侧之间换为金属管接线,再将金属管接地也很有效。
7、电线的粗细和接线距离
变频器与电机之间的接线距离较长时(特别是低频率输出),电缆的电压降会引起电机转矩下降o所以,接线时请使用足够粗的电线。
使用LCD操作器(选购件)时,请务必使用专用的连接电缆(选购件)。通过模拟量信号进行远程操作时,模拟量操作器或操作信号与变频器之间的控制线长度应小于50m,接线时应远离强电回路(主回路及继电器顺控回路),避免受到来自外围设备的感应干扰。另外,不通过数字式操作器而是用外部频率设定器设定频率时,请如下图所示,使用双股绞合屏蔽线,屏蔽时请不要接大地,而应连接在屏蔽层接地用端子上。
8、抗干扰对策
A1000由于采用了PWM控制,在设定高载波频率时,与低载波频率设定相比,有增加电磁干扰的倾向o请参考下述对策实施示例考虑对策。
·降低载波频率(参数C6-02),可以减小干扰的影响。
·作为传感器类误动作、AM收音机的干扰防止对策,线路噪音滤波器很有效(参照第34页“外围设备·选购件一览表”)o
·变频器防止动力线的感应干扰的有效对策是使信号线与动力线分离(隔开30cm以上,至少10cm以上),并使用双股绞合屏蔽线。
9、漏电流对策
变频器的动力线、大地及电机之间存在分布电容,导致产生高次谐波电流。请考虑针对外围设备的对策。
现象
对策
大地间的漏电流
漏电断路器或漏电继电器产生不必要的动作。
·降低变频器的载波频率(参数C6-02)。
·漏电断路器使用高次谐波应对产品(三菱电机制造的NV系列等)。
线间漏电流
由于漏电流的高次谐波成分,外接的热继电器产生不必要的动作。
·降低变频器的载波频率(参数C6-02)。
·使用变频器内置的电子热保护功能。
变频器与电机间的接线距离和载波频率的设定值(大致标准)
接线距离
50m以下
100m以下
100m以上
C6-02
(载波频率的设定值)
1-A
(15KHZ以下)
1,2,7-A
(5KHZ以下)
1,7-A
(2KHZ以下)
1台变频器连接多台电机时,接线距离为总接线长度。无PG矢量控制、PM用无PG矢量控制模式下接线距离较长时,请将载波频率设定为2kHzo超过100m时,请使用\Uf控制。另外,使用速度搜索功能时,请使用电流检出型速度搜索。
本文由淘工控资讯部整理,欢迎光临淘工控商城 |
|