《开云网页版,开云(中国)官方》电脑版官方开云网页版,开云(中国)官方
标题:
HG 当机器升到高频时
[打印本页]
作者:
zekhn973ri
时间:
2012-3-16 14:16
标题:
HG 当机器升到高频时
维修措施:更换模块与主板连接线,北京三星空调售后电话,调整强电板与主板12v连接线。
维修过程:通电开机,检测外机电脑板上的保险丝管也被严重烧毁,功率模块有dc310输入,无输出,四组+15v正常,模块正常,怀疑外机弱电板坏,更换后试机,刚开机机器正常,当机器升到高频时,压机突然停止工作,外风机随后停止工作,重新检查,摇动外机线束,当摇动外机电脑板与模块连线时,压机突然运转起来,测量功率模块信号反馈5v电时有时无说明外机电脑板与功率模块连线接触不良更换后试机,开机外机启动工作约30s即停,不报故障,将压机负载去掉后机器故障同样工作30s左右就停机,因外机电脑板更换过,故排除电脑板问题,测量ptc阻值为40欧正常,继电器阻参数也均正常,但ptc发热严重,外机电脑板上指示灯不亮,可见电脑上无弱电。检查电路上强电路也无异常。经仔细检测,电脑板上与电源板上继电器工作的12v电源插件不良导致。处理后机器工作正常。
三星空调,一会儿制冷正常,一会儿吹自然风,不显示故障代码。
北京三星空调维修中心http://blog.163.com/samsung_kt999/小结:对控制连接线的检查一定要细心测量,保证判定无误。
欢迎光临 《开云网页版,开云(中国)官方》电脑版官方开云网页版,开云(中国)官方 (/)
Powered by Discuz! X3.3
乐虎体育-乐虎(中国)
|
安博注册-安博(中国)
|
星空在线登录-星空(中国)
|
华亿体育_华亿(中国)
|
欧亿·体育(中国)有限公司
|
星空体育-星空(中国)
|
完美体育-完美体育集团有限官网
|
LETOU.COM乐投
|
完美体育-完美体育集团有限官网
|